標題:
管道煤氣安全使用
[打印本頁]
作者:
Larra4018
時間:
2010-3-3 10:17
標題:
管道煤氣安全使用
★正確使用燃氣管道設施
1、愛護管道設施「六不」
◆不要敲擊、碰撞戶內、戶外管道燃氣設施;
◆不要在管道上掛物;
◆不要在管道燃氣設施周圍堆放雜物和易燃品;
◆不要在管道燃氣設施周圍搭建建築物;
◆不要將燃氣管道及設施作為電氣設施接地線使用;
◆不要弄松固定燃氣管道的增碼。
2、注意燃氣管道設施使用場所
國家規範規定,燃氣管道、煤氣表、爐具、熱水器不能安裝在臥室內,煤氣表不能安裝在廁所、浴室內。若您需改變住房結構,涉及到管道燃氣設施變更的,請向我公司申請,由專業人員為您上門設計、施工。
3、請勿私動燃氣管道設施
客戶需擴大管道氣使用範圍,安裝、改裝、拆遷固定的管道氣設施,請到我公司辦理申請手續。客戶自行安裝、改裝、拆裝燃氣管道、煤氣表均屬違規行為。(詳見《大連市燃氣管理條例》)
4、請勿私自將管道埋入牆
萬一煤氣洩漏,不易發覺、查找漏點及維修。
5、注意保持空氣流通
管道煤氣安全燃燒時,需消耗空氣量是該氣體的4倍以上,應保持廚房、燃具周圍良好的通風狀態。
6、請勿同時使用兩種氣源
同一室內同時使用管道氣和瓶裝液化石油氣, 極易造成混亂引發煤氣事故。
★使用爐具時,出現以下情況應小心處理
1.「回火」
火焰縮回到火孔內部,伴有「噗」的爆鳴聲,即為「回火」。「回火」 容易燒壞燃燒器,甚至使燃燒中斷,火焰熄滅,造成煤氣洩漏。
處理方法:立即關閉燃氣開關,然後分析原因,排除故障。
如果是由於烹飪鍋壓火,使爐頭溫度過高引起回火,應設法墊高烹飪鍋。
如果是噴嘴堵塞,使煤氣流量減少引起回火,應清洗噴嘴。
如果是火孔受風向影響而引起回火,應設置防風圈。
如果是爐頭與火蓋配合不好,留有較長的縫隙而引起回火,應調整爐頭與火蓋的位置。
2.「黃火」
說明煤氣燃燒不正常。黃火浪費煤氣,燻黑燃具,產 生較多一氧化碳,易使人中毒。
分析原因,排除故障: 如果是風力問題,應調節爐底下的風門,調整進風口面積;如果是燃具內部、爐頭污垢堵塞,應疏通、清理。
3.「離焰」和「脫火」
火焰根部離開火孔,飄在火蓋上,即為離焰;火焰完全脫離火孔即為脫火。
處理方法:應立即關小火焰,恢復穩定燃燒,然後分析原因,排除故障。
如果是風力問題,應調整風門。
如果是火孔被堵引起,應清潔、疏通。
如果仍不能排除「脫火」現象,則需要檢修或更換燃具。
4、爐具突然熄火
使用中的爐具突然熄火,可能是由於以下四種原因一:
1是被溢出的湯將火熄滅;
2是被風吹襲;
3是因為搶險搶修而暫停供氣。此時應立即關閉爐具, 以免恢復通氣後煤氣洩漏。請留意我公司或物業管 理部門的通告,掌握恢復供氣時間;
4是膠管被壓、拆、造成堵塞。
★正確使用燃氣用具
使用爐具、熱水器都應注意以下問題:
1使用大連燃氣專用燃具
我公司管道氣氣源類型是焦爐氣、發生爐氣、輕油催化裂解氣、干氣,必須使用與其匹配的燃具。錯用了燃具、會導致煤氣燃燒不完全、產生一氧化碳,致人中毒、死亡。 根據大連市燃氣管理處的規定,凡我公司管道氣客戶選購燃具時,應選用帶有燃氣處核發准銷許可證的產品(白底綠色)並適用於管道 氣的燃具。
2仔細閱讀使用說明
不同品牌的燃具,使用方法可能有區別, 請仔細閱讀,正確使用。
3開啟燃具後要注意
擰開燃具開關後,要確定燃具已經打著火才離開,因為如果燃具失靈,沒點著 火,而燃具開關一直開著,會造成煤氣洩漏。
4打不著火時要注意
如果連續三次打不著火,應停頓一會兒,確定煤氣消散後,再重新打火。因為燃具雖未點著,但煤氣已多次釋放,遇到明火極易燃爆。使用熱水器尤其要注 意這個問題。
5使用過程中要注意
切勿在無人照看的情況下使用燃具。湯、粥、牛奶麵食等烹煮時容易溢出,一定要多加照看,以免溢出的湯水淋熄爐火, 造成煤氣洩漏。
6使用結束時要注意
培養「人走火熄」的好習慣,使用完畢、 睡覺前、外出時,應檢查是否關好煤氣。 關煤氣是指:關閉燃具開關、旋塞閥、 球閥。平時應關閉旋塞閥、燃具開關。 如果離家外出時間較長,應與煤氣公司聯繫切斷氣源。
★煤氣中毒怎麼辦?
保持冷靜,採取以下措施:
1迅速轉移到空氣流通處。
2現場搶救:
輕微中毒:感到頭暈、噁心、可讓其先飲用糖水、牛奶解毒。
中毒較深者:昏迷、臉色變粉紅。立即輸氧(如人工呼吸);保溫 ,不要讓中毒者感到寒冷,保持體內熱量。
中毒者喪失知覺,往往會出現嘔吐, 要將其頭部側放,以免吐出東西吸入 肺內,引起窒息。
3撥打120電話報警搶救,或迅速送往醫院。
無論中毒較輕或嚴重,都應往送醫院。在搶救過程中,要給中毒者充分吸氧,並注意呼吸道的流通。
歡迎光臨 放心醫苑網 (http://tw258.me/)
Powered by Discuz! 7.0.0