現在很多分配到住房以及一部分老住房的家庭,為了居住的舒服一些,都對房屋內部重新進行裝潢。其中電氣裝修時,如室內電路佈線,開關插座的佈置,吊燈、吊扇的安裝等為了貪圖方便追求美觀,節省材料,以致沒有按照有關裝置規程進行,從而埋下了事故隱患。現將主要注意事項及有關要求介紹給您,從而保證您住上新房後的用電安全。
    一、應該請經過考試合格、具有電工證的電工給您進行電氣裝修。
    二、所使用的電氣材料必須是合格產品,如電線、開關、插座、漏電開關、燈具等等。
    三、具體裝修時,應做到:
    1、在您住宅的進線處,一定要加裝帶有漏電開關的配電箱。因為有了漏電開關,一旦家中發生漏電現象,如電器外殼帶電,人身觸電等,漏電開關會跳閘,從而保證人身安全。
    2、屋內佈線時,應將插座回路和照明回路分開佈線,插座回路應採用截面不小於2.5平方毫米的單股絕緣銅線,照明回路應用截面不小於1.5平方毫米的單股絕緣銅線。一般可使用塑膠護套線。
    3、具體佈線時,所採用的塑膠護套線或其他絕緣導線不得直接埋設在水泥或石灰粉刷層內。因為直接埋牆內的導線,已"死"在牆內,抽不出、拔不動。一旦某段線路發生損壞需要調換,只能鑿開牆面重新佈線,而換線時,中間還不能有接頭,因為接頭直接埋在牆內,隨著時間的推移,接頭處的絕緣膠布會老化,長期埋在牆內就會造成漏電。另外,大多數家庭的佈線不會按圖施工,也不會保存準確的佈線圖紙檔案,當在家中牆內的導線損壞,甚至釘子釘穿了導線造成相、中線短路,輕者爆斷熔絲,重者短路時產生的電火花灼傷釘釘子的人,甚至引起火災。如果釘子只釘在相線上,釘子帶電,人又站在地上,就很可能發生觸電傷亡事故。所以,應該穿管埋設。
    4、插座安裝高度一般距離地面高度1.3米,最低不應低於0.15米,插座接線時,對單相二孔插座,面對插座的左也接工作零線,右孔接相線;對單相三孔插座,面對插座的左孔接工作零線,左孔接相線,上孔接零幹線或接地線。嚴禁上孔與左孔用導線相連。
    5、壁式開關安裝高度一般距離地面高度不低於1.3米,距門框為0.15-0.2米。開關的接線應接在被控制的燈具或電器的相線上。
    6、吊扇安裝時,扇葉對地面的高度不應低於2.5米。吊燈安裝時,燈具重量在1KG以下時,可利用軟導線作自身吊裝,但在吊線盒及燈頭內的軟導線必須打結,燈具重量超過1KG時,應採用吊鏈、吊鉤等,螺栓上端應與建築物的預埋件卸接,導線不應受力。